Sobre la problemática del funcionamiento con cargas inferiores al 50% hay que tener en cuenta lo siguiente:
1º.- Se recomiendan elegir un grupo generador para que funcione a un 75% de su potencia.
2º.- No se recomienda que funcione por debajo del 50 % de su carga por los siguientes motivos:
a) El consumo en gasoil puede llegar a ser superior que con una carga del 50%.
b) El turbocompresor del motor no funciona en condiciones ideales y ello acarrea un aumento considerable en el consumo del aceite de engrase, lo que obliga a revisar con mas frecuencia en nivel de aceite, además de poder generar averías más frecuentes en el turbocompresor (averías muy caras).
c) Con cargas pequeñas el motor no consigue la temperatura óptima de funcionamiento lo que acarrea una mala combustión y una disminición considerable del rendimiento del motor (de ahí que no baje el cosnumo e incluso que sea superior al regimen del 50%).
d) Se acorta la vida util del motor.
Tener en cuenta que el rendimiento del motor de gasoil es muy malo ya de por si, de 100 litros que consume 60 litros se pierden en calor, rozamientos, etc.
Como veis, muchos problemas, que añadidos a consumos de 80, 60 y 40 litros por minuto con cargas del 100, 75 y 50 % respectivamente hacen que esto sea inasumible.
Se comenta que en año y medio existirá energía eléctrica, fácilmente su puede ir a 2, 3, 4, .....años, debido a:
1) Movimientos ecologistas debido al trazado de las líneas eléctricas (mirar el tema de las líneas Soto-Penagos, Lada-Velilla).
2) Estado proyecto subestación eléctrica.
3) Plazos de obra.
4)Posibles retrasos en la ejecución de las obras (vease Obra Fuentes de Invierno, el AVE iba a llegar a Oviedo en el 2.009,
5)Movimientos políticos, tenemos elecciones en Mayo y el PSOE está dando caña en León con el tema de estos generadores.
No está nada facil.
Un saludo